账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fillyzhou

[问题探讨] 大家生活泵房、消防泵房里的排风机,补风机是从哪个箱子供的?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-11 12:19:19 | 显示全部楼层
风机和水泵是不同工艺类别的设备,工作上没关联性,属于不同的配电单元,不宜合用配电箱。就像车间的行车与切削机床一样。这不是非此即彼的对错的问题,是技术合理性问题。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-12 10:12:29 | 显示全部楼层
我是两种做法都有,本地的不会提,我就直接从房间配电箱出回路,外地的,把握不了的,就设一个总箱出回路或者直接从普通照明箱里出回路。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-20 10:31:27 | 显示全部楼层
生活泵房可以,消防泵房不可以,消防负荷与非消防不要混用
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-26 09:41:59 | 显示全部楼层
普通风机接入消防泵房配电箱之前被提过,改为从防火分区的普通照明箱处的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-27 09:37:56 | 显示全部楼层
以前我们就是单独设一个普通风机箱的,直到有一次江西的审图提的,说消防泵房风机是为整个消防设施服务,如果长时间断电不利于泵房的环境。应当接入水泵房消防电中。从此我们都从消防电接,也没遇到提普通负荷接入消防电的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-16 16:58:20 | 显示全部楼层
从泵房配电箱引出
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-8 12:55:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2022-4-8 12:57 编辑

具体实施还是尊重各地图审意见。但我个人理解是消防泵房内非消防设备(风机)可接入消防泵电源总箱的前提是,该回路设备,线路故障(可以不考虑风机出线断路器过载,短路保护功能因故障无法可靠动作)情况都不会越级动作导致消防水泵失去电源。即前后级开关有足够充分的选择性保障
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-17 18:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
我们设计院是从泵房配电箱给电
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-18 17:12:54 | 显示全部楼层
我的理解,和本地的做法都是从水泵总箱配电啊。
水泵房的照明是哪里配电?
难道接到公共照明总箱里?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-5 10:50:25 | 显示全部楼层
山东省2023年答疑,第5.4.4条:
问:消防水泵房、变电所中的送、排风机如何供电?
答:消防水泵房、变电所中的送、排风机应按消防负荷等级供电。
江苏省2024年答疑,第1.15条:
问:附设式消防水泵房内的平时排风机,其电源能否从消防水泵双电源切换箱供电?
答:消防水泵房内通风机不属于消防用电设备,但为消防水泵房服务,可以由消防水泵双电源切换箱供电,同时应采取在火灾时停风机措施。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-16 11:26:37 | 显示全部楼层
我都是从泵房配电箱给电,图审要提了就改,反正都是没啥道理可讲。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-16 13:50:06 | 显示全部楼层
请问如果是消防泵房里的风机,是不是都要用耐火电缆呀?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:40 , Processed in 0.107087 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表