[求助] 集中控制型疏散指示灯在发生火灾时能否改变方向?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-15 17:50:03 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-7-15 09:58
之前的智能应急照明控制是可以变方向的,新规范之前做过一个智能应急照明的图,厂家的参考图纸很省事,所有 ...

可变疏散指示方向的所谓“智能”应急照明控制系统产品不成熟,慎用!!!!
     
发表于 2020-7-15 18:06:47 | 显示全部楼层
关于可变指示方向的智能疏散系统推荐大家看下GB51309的配套实施指南,这是目前看到最专业、最权威的解读。

a.jpg

b.jpg

c.jpg

d.jpg

e.jpg

     
发表于 2020-7-15 20:14:24 | 显示全部楼层
现在应该有的厂家做的集中型的可以改变方向 之前有厂家来我们公司宣传的时候 就说他们的集中型就是在火灾时可以改变方向  A方向着火指向B方向  可是造价相对也是高的
     
发表于 2020-7-15 20:22:12 | 显示全部楼层
新规之前做的展览馆和大型商场也都使用了智能照明系统 审图倒是也通过了
     
发表于 2020-7-15 21:17:59 | 显示全部楼层
可变方向还是只适用于借用防火分区疏散的情况,判断逻辑较简单。防火分区内部根据着火点变换方向,只是一种美好的想像
     
发表于 2020-7-16 08:39:19 | 显示全部楼层
3.6.2 具有一种疏散指示方案的场所,系统不应设置可变疏散 指示方向功能。
     
发表于 2020-7-16 08:45:28 | 显示全部楼层
admin 发表于 2020-7-15 18:06
关于可变指示方向的智能疏散系统推荐大家看下GB51309的配套实施指南,这是目前看到最专业、最权威的解读。
...

学习了!非常感谢您提供的资料。

点评

不客气!  发表于 2020-7-30 09:54
     
发表于 2020-7-30 08:55:36 | 显示全部楼层
单向指示灯肯定是不能调换方向的,双向的有这个功能,但是不是说不能随便调方向吗?真的要调也是按最短路径调
     
发表于 2020-7-30 08:58:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 10:28
这个着火点,可以从火灾报警系统取得

这种不行的,现在的技术还达不到这种要求,你们想想,如果多处着火了,本来穿过一个小火堆就能逃出去的,结果检测引导,让你往里面跑,哪里有火就不让你往哪里跑,耽误了最佳逃生时间,最后没地方可以跑了
     
发表于 2020-7-30 09:34:08 | 显示全部楼层
19D702-7 应急照明设计与安装  41页。借用相邻防火分区疏散的出口标志灯示意。
     
发表于 2020-7-30 11:47:32 | 显示全部楼层
只要每个防火分区有2个疏散口,就按一种疏散方案设计。