账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6243|回复: 9

[求助] 关于瓦斯保护的的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-7-11 11:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民规》4.3.6条文解释:800kVA以上的油浸式变压器要装设瓦斯保护,而变压器电源侧往往不在变压器附近,瓦斯保护很难做到。
我不明白的是瓦斯保护不是在变压器上吗,跟电源在哪有什么关系?谢谢大家
     
发表于 2020-7-11 13:15:11 | 显示全部楼层
油浸变压器前端只是个隔离开关或负荷开关,通过手柄操作的,不能接瓦斯信号跳闸。要接也是接上级高配房内高压柜内部的开关,而上级高配房在哪里,说不准~
     
发表于 2020-7-11 13:20:11 | 显示全部楼层
瓦斯保护信号需要去动作前端断路器,但是通常油浸式变压器与前端断路器不设置在一起
     
发表于 2020-7-11 13:30:51 | 显示全部楼层
轻瓦斯作用于信号,
重瓦斯作用干跳闸,断路器是在电源側啊!
     
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:47:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-11 13:20
瓦斯保护信号需要去动作前端断路器,但是通常油浸式变压器与前端断路器不设置在一起

前端断路器与变压器之间会很远吗?
     
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:48:24 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-7-11 13:15
油浸变压器前端只是个隔离开关或负荷开关,通过手柄操作的,不能接瓦斯信号跳闸。要接也是接上级高配房内高 ...

谢谢!是不是会很远,没必要接信号线过去?
     
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:50:31 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-11 13:30
轻瓦斯作用于信号,
重瓦斯作用干跳闸,断路器是在电源側啊!

接信号线过去行吗?或者能不能切断低压负荷呢?
     
发表于 2020-7-12 17:33:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-12 16:50
接信号线过去行吗?或者能不能切断低压负荷呢?

用KVV22埋地电缆作信号线去电源端断路器可以
     
发表于 2020-7-12 17:39:05 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-12 16:50
接信号线过去行吗?或者能不能切断低压负荷呢?

切低压负荷不行,瓦斯继电器动作,反应的是变压器线圈匝间短路,重瓦斯必须断开变压器,
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 15:49:03 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-12 17:39
切低压负荷不行,瓦斯继电器动作,反应的是变压器线圈匝间短路,重瓦斯必须断开变压器,

非诚感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则