楼主: 轻云舟

[求助] 关于消防泵启动的问题

[复制链接]
发表于 2020-7-10 17:09:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-10 16:31
变频巡检跟启动没关系吧

启动加低频运行
     
发表于 2020-7-10 17:10:31 | 显示全部楼层
采用低频自动巡检,不但能增強消防给水的安全性,做到自诊断,发现故障,声光报警
     
发表于 2020-7-10 17:17:03 | 显示全部楼层
低速运转,驱动功率小(约为泵电机额定功率的1%左右),与其它巡检方式相比节能显著
发表于 2020-7-10 17:17:08 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-10 17:10
采用低频自动巡检,不但能增強消防给水的安全性,做到自诊断,发现故障,声光报警

现在好像没有规范强制自动巡检吧?
     
发表于 2020-7-10 17:42:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-10 17:17
现在好像没有规范强制自动巡检吧?

GA30、2-2002之5、4、4、1条:消防泵应具有手动和自动巡检功能
     
发表于 2020-7-10 22:58:34 | 显示全部楼层
系统图参阅08D800-5-P15
     
发表于 2020-7-10 23:00:02 | 显示全部楼层
控制图参阅04X501-P99~102
     
 楼主| 发表于 2020-7-11 07:58:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-10 23:00
控制图参阅04X501-P99~102

好的,非常感谢
     
 楼主| 发表于 2020-7-11 07:59:54 | 显示全部楼层

好的,谢谢树总,我大概明白了
     
发表于 2020-7-11 13:32:57 | 显示全部楼层

不客气,相互学习共同提高!
     
发表于 2020-7-11 14:19:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-10 17:17
现在好像没有规范强制自动巡检吧?

GA-30.2-2002-固定消防给水设备的性能要求和试验方法-第2部分消防自动恒压给水设备.pdf (167.33 KB, 下载次数: 4)