账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10351|回复: 15

[求助] 泵房什么情况下需要设置控制室?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-9 16:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范上没有查到明确要求设置的条文,目前按小泵房不设置控制室(提高电箱防护等级),大泵房设置控制室来做,但是甲方说水泵房都很潮湿,提高防护等级也存在隐患,应该全都设控制室。有无必要呢?
     
 楼主| 发表于 2020-7-9 16:06:33 | 显示全部楼层
如果设置控制室,电箱防护等级做30就可以了吧
还有一个问题,生活水泵的控制柜是不是都是就近水泵放置的?老大说控制柜电缆有长度距离限制,一般离不太远,没找到对应的样本,所以不清楚实际情况是怎样的
发表于 2020-7-9 16:10:10 | 显示全部楼层
我们目前泵房都没有设控制室,地面的,不潮湿,地下室的,加个控制室也是潮湿的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-9 16:46:29 | 显示全部楼层
甲方要设,你们为啥不设呢?

点评

赞同,甲方都同意做控制室,那就做呗。做了又没啥毛病  发表于 2020-7-9 17:07
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-9 16:55:37 | 显示全部楼层
1.消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第11.0.9条: 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55
2.市场上IP55的水泵控制箱很难买得到
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-9 21:53:06 | 显示全部楼层
小泵房一般不设,如甲方要設也可
     
发表于 2020-7-9 21:57:43 | 显示全部楼层
对装机容量.大于1000Kw的泵站,那些要设中控室见〈GB50265一2010〉IO、7、4
     
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-9 16:10
我们目前泵房都没有设控制室,地面的,不潮湿,地下室的,加个控制室也是潮湿的

都不设,关于地下室潮湿这个问题我记得树总你之前发的帖子
     
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-9 16:46
甲方要设,你们为啥不设呢?

面积比较紧张,水专业与建筑专业不想改
     
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2020-7-9 16:55
1.消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第11.0.9条: 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时, ...

原来ip55比较难买到啊,长见识了
     
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-9 21:57
对装机容量.大于1000Kw的泵站,那些要设中控室见〈GB50265一2010〉IO、7、4

好的,感谢,我去看看规范
     
发表于 2020-7-10 09:30:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-9 16:46
甲方要设,你们为啥不设呢?

严重同意!
     
发表于 2020-7-10 17:53:07 | 显示全部楼层
设置泵房控制室,对于电专业而言,是有百利而无一害的事。
工程中有条件做时尽量做。
至于多大容量的泵/泵组必须设,没见哪本规范明确规定。

点评

完全同意  发表于 2020-7-10 18:11
     
发表于 2020-10-11 10:25:31 | 显示全部楼层
请问控制室一般需要多大面积呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则