账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5232|回复: 12

[求助] 供电半径

[复制链接]
     
发表于 2020-7-9 10:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个别墅类的住宅小区,考虑几户共用一个电表箱,电表箱设置在室外落地安装,室外设置箱变,那么,1.由箱变至电表箱的供电半径不大于200m;2.由电表箱至每个住户的供电半径不大于50m。请问这样设置是否符合规范?
     
发表于 2020-7-9 10:40:07 | 显示全部楼层
可以,总的原则是外线压降不超5%,或用电设备不超8%(考虑测量误差等,留2%裕量)
     
发表于 2020-7-9 11:32:40 | 显示全部楼层
哈哈,压降没问题,遇到一位审图老师让你算灵敏度,那200m就可能有问题了
     
发表于 2020-7-9 13:25:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-9 11:32
哈哈,压降没问题,遇到一位审图老师让你算灵敏度,那200m就可能有问题了

再较验一下灵敏度吗
     
发表于 2020-7-9 15:33:56 | 显示全部楼层
建议供电半径不超过120m
     
发表于 2020-7-9 16:57:58 | 显示全部楼层
楼上,别墅区120m的供电半径不是在开玩笑吧?
     
发表于 2020-7-9 17:02:35 | 显示全部楼层
距离较远时要做经济技术比较。供电半径无硬性规定,只要满足电压损失、短路保护灵敏度等规范要求即可。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-7-10 10:49:04 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-7-9 17:02
距离较远时要做经济技术比较。供电半径无硬性规定,只要满足电压损失、短路保护灵敏度等规范要求即可。

这灵敏度怎么计算呢?
     
发表于 2020-7-10 13:59:05 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-9 13:25
再较验一下灵敏度吗

是的,要不然可能会单相接地不跳闸
     
发表于 2020-7-10 19:59:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-7-10 10:49
这灵敏度怎么计算呢?

末端短路电流大于1.3倍瞬动电流整定值即可。
     
发表于 2020-7-11 09:48:42 | 显示全部楼层
别墅区这种距离远很容易超供电距离的,校验电压损失那些都满足了也不用非按规范250米。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则