账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: admin

[文章介绍] 2020.6|叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨

[复制链接]
     
发表于 2023-9-20 08:39:13 | 显示全部楼层
感谢分享,下载学习
     
发表于 2024-3-27 07:44:56 | 显示全部楼层
大家实际施工中测度接地故障阻抗有的什么样的仪表,能分享一下吗?谢谢
     
发表于 2024-3-27 12:01:13 | 显示全部楼层
wc9205 发表于 2024-3-27 07:44
大家实际施工中测度接地故障阻抗有的什么样的仪表,能分享一下吗?谢谢

没见过专门的仪表。检测方法有多种,典型的两种可参见GB16895.23,附录D。一种适用于10kV侧已送电,另一种则适用于送电前。
     
发表于 2024-3-27 12:05:21 | 显示全部楼层
外加电源法一定要将变压器两侧相导体短路,否则结果错到逆天。短路后也是近似值,误差是原理性的。据我的推导,外加电源法原理性误差为变压器正序短路阻抗的三分之二。对线路末端短路,误差完全可忽略。
     
发表于 2024-3-28 15:42:34 | 显示全部楼层
好东西,太感谢了
     
发表于 2024-3-28 17:52:21 | 显示全部楼层
实际测量值与计算有多在差别?有没有大神测试过?
     
发表于 2024-3-29 15:20:07 | 显示全部楼层
GB 50303 - 2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.1.8条  的抽查20%规定个人认为只是验收检查时的比率。施工单位测试应100%的进行测试并记录。
     
发表于 2024-4-10 08:37:24 | 显示全部楼层
太感谢了 谢谢
     
发表于 2025-7-9 11:01:33 | 显示全部楼层
如果能做成自动计算表格 那就更好了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 16:36 , Processed in 0.086679 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表