[问题探讨] 吊顶后火灾报警的处理

[复制链接]
     
发表于 2020-7-3 17:26:20 | 显示全部楼层
应分情况处理
1.是否分毛坯、精装两次验收
2.吊顶内有无可燃物
3.吊顶的型式
按当前产品现状,PVC管无B1级产品,塑料线缆有燃烧性能B1的也不多,故常规情况下均应视为可燃物
闷顶高度大于0.6m、内有可燃物时,应设探测器(或设喷淋)