账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: Halo

[求助] 消防备用照明和非消防备用照明

[复制链接]
     
发表于 2020-7-19 15:30:41 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-7-2 16:01
我咋记得我看到的专家回复是满足转换时间要求才不用设蓄电池,但是很多项目都满足不了这个转换时间吧

备用照明  规范组回复
关于备用照明的说明.jpg
     
发表于 2020-7-24 17:48:32 | 显示全部楼层
我们现在是应急照明箱为单电源(消防电源专用回路),其后接应急照明集中电源箱。电井照明现在是有二级负荷(非消防负荷,需切非)的走道照明箱的话,就连走道照明箱。没有的话就按三级负荷做。
     
发表于 2020-7-25 07:15:22 | 显示全部楼层
电井需要设应急照明的由来是《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 (已废止),
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
条文说明:第3款考虑竖井内设备、管线较多及维修人员的方便,要求竖井内安装照明及电源插座。
很明显,这个应急照明仅是检修用的照明,和消防应急照明没有一毛钱关系。
最新版《民用建筑设计统一标准  》GB50352-2019已经取消了这一条。
     
发表于 2022-7-1 19:48:03 | 显示全部楼层
被某个审图提过,竖井照明不属于消防负荷,不让我从消防电源引出,从普通电源引出。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则