账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7398|回复: 11

[求助] 老师们,求告知此系统图如何三项平衡

[复制链接]
     
发表于 2020-6-30 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老师们,求告知此系统图如何三项平衡
11.jpg

11.pdf

135.01 KB, 下载次数: 7, 下载积分: E币 -5

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2020-6-30 11:25:11 | 显示全部楼层
每相ABC交替配电
     
发表于 2020-6-30 14:22:55 | 显示全部楼层
楼主需复核一下负荷等级(见丁G丁64-2017),以画出正确的系统图
     
发表于 2020-6-30 17:42:19 | 显示全部楼层
感觉你这个系统图的问题不是三相平衡,我感觉是你的进线和开关和你的计算电流不匹配啊。三相平衡的问题,就按树总说的交替配电,然后复核下JGJ 16-2008第3.3.5条就完事了。
     
发表于 2020-6-30 17:58:12 | 显示全部楼层
50个回路,用一台配电箱,你确定必须这样做吗?
     
发表于 2020-6-30 18:45:41 | 显示全部楼层
图上不是已经标注好了L1L2L3了么。。。。不平衡么?
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:01:30 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-6-30 17:42
感觉你这个系统图的问题不是三相平衡,我感觉是你的进线和开关和你的计算电流不匹配啊。三相平衡的问题,就 ...

感谢 我也是拿来的,我去回复别人  
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:02:32 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-30 14:22
楼主需复核一下负荷等级(见丁G丁64-2017),以画出正确的系统图

感谢感谢,我也是拿来的  我去跟他说
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:03:32 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-6-30 17:58
50个回路,用一台配电箱,你确定必须这样做吗?

我也搞不懂,
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:04:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-30 18:45
图上不是已经标注好了L1L2L3了么。。。。不平衡么?

搞不懂
     
发表于 2020-7-1 10:44:58 | 显示全部楼层
你这个是火锅店装修电气图吧。首先他总开能分励脱扣,附近就应该有消防联动的,那么大概率不是市政用电直接引入,而是自身建筑配电间总电箱引入。其次50平方电缆配125A,你计算电流都127A了,放大一级设置总开,切前置箱体进线应该再放大一级,肯定不能是50平方电缆。三相平衡的问题,你L1~2~3自己保持差不多就行,也是尽力而为,有些没有办法的不平衡就不平衡了,也就是额定功率偏大而已。5KW的电磁炉插座,20A的单相空开肯定不匹配,我们设计配32A的,施工都需要用25A的,且你电磁炉插座都不配漏电保护的。再就是你总箱不宜接这么多回路,且还和空调负荷共箱。应该把照明插座并到下一级分箱去的。以上个人拙见。
     
发表于 2020-7-1 10:47:24 | 显示全部楼层
单相负荷尽量均匀的分配在三相上,不要求三相负荷绝对相等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则