楼主: passerby1984

[求助] 人防区域平时照明是否可采用线槽灯?如果可以线槽灯是否可以作为战时照明?

[复制链接]
发表于 2020-6-28 16:52:17 | 显示全部楼层

我们遇到两种图纸,一种是人防区域照明和其他区域照明箱一样的,一种是人防区域照明箱搞了个双投,所以有这个疑问
发表于 2020-6-28 16:54:04 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-28 16:29
也可以,設计方案不同,只要满足功能即可

另外,人防区域的正常照明(平时是车库),需要按人防要求照度提高到75LX吗?
发表于 2020-6-28 16:54:22 | 显示全部楼层

另外,人防区域的正常照明(平时是车库),需要按人防要求照度提高到75LX吗?
     
发表于 2020-6-28 16:55:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 16:52
我们遇到两种图纸,一种是人防区域照明和其他区域照明箱一样的,一种是人防区域照明箱搞了个双投,所以有 ...

我这里经常这么画

当然,排水泵有异议,有时候有别的架构

2020.06.28-02.JPG
     
发表于 2020-6-28 19:54:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 16:54
另外,人防区域的正常照明(平时是车库),需要按人防要求照度提高到75LX吗?

按人防照度设计,集中控制或智能控制,平时车库照明只开一半(行或列的奇数与偶数隔日开启)
     
发表于 2020-6-28 21:03:13 | 显示全部楼层
平战两用人防工程要分别满足平时和战时的使用要求。
     
发表于 2020-6-28 21:07:32 | 显示全部楼层
passerby1984 发表于 2020-6-28 14:21
换个问法:吊装灯具转换为吊链安装比较容易实现,线槽灯战时可以采用加设防掉落保护网之类的措施吗?

线槽较重,防掉落保护网防止灯具掉落没问题,用什么样的保护网能防止线槽掉落?
     
发表于 2020-6-29 08:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
我们设计院人防是外包的,和其他防火分区画法一样,不过人防区采用链吊合理,如果出图了就不管的了。
     
发表于 2020-6-29 08:55:33 | 显示全部楼层
线槽不就是桥架嘛,难道人防区没桥架了?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-29 09:55:02 | 显示全部楼层
大的桥架有抗震措施。灯具线槽若未采取抗震措施,仅对灯具设防掉落保护网恐怕不能解决灯具掉落的问题。
     
发表于 2020-6-29 11:03:57 | 显示全部楼层
我看过抗震支架厂家的图纸,只有宽度大于等于200的桥架才设抗震支架,小于200的桥架仍旧没有抗震支架。
     
 楼主| 发表于 2020-6-29 17:29:24 | 显示全部楼层
根据各位大神的讲法,是不是这样:人防区域最好采用吊链式安装,如果情况要求采用线槽灯也可以做到防掉落,只要当地人防部门没有说不行。
     
发表于 2022-8-30 21:11:05 | 显示全部楼层
用线槽灯就不是链吊形式的灯具吗?链吊灯具也是要做防坠落措施的,就是尼龙绳绑一下。同理,线槽灯也可以这么做,临战直接把灯具、灯管一并绑在线槽上,为什么就不可以呢?另外也有答主说了,桥架、风管这些怎么就不考虑防坠落呢?
     
发表于 2022-9-6 10:12:58 | 显示全部楼层
现在个别项目标准要求越来越高,一部分甲方也要求设计线槽灯,但是这就设计到临战时期灯具的防坠落处理的问题,根据现行的人防规范,只有吊链、吊管、吸顶三种方式,图集也只是针对这几种方式考虑的防坠落处理,线槽灯具无图集规范认可的方式,我认为可以做!但是图集包括规范要更新相应的防护措施。人防的东西总是有点滞后的!