账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8529|回复: 13

[求助] 请教下关于进线电源重复接地的问题!

[复制链接]
     
发表于 2020-6-24 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
入户总配电箱前做重复接地,这个PE排是必须与MEB的端子相连,还是也可以与接地干线(建筑面层+0.2m敷设的接地干线)相连?因为接地干线也是与MEB相连的,有没有必要直接接入MEB?我没有找到相关的图集或规范,求大师们解惑。
     
 楼主| 发表于 2020-6-24 15:52:30 | 显示全部楼层
另外PE排与MEB或接地干线所连接的导线截面按什么标准来选择?按保护线标准还是等电位连接标准?
     
发表于 2020-6-24 16:30:52 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-6-24 15:52
另外PE排与MEB或接地干线所连接的导线截面按什么标准来选择?按保护线标准还是等电位连接标准?

PEN线与接地干线相联
     
发表于 2020-6-24 16:32:30 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-6-24 15:52
另外PE排与MEB或接地干线所连接的导线截面按什么标准来选择?按保护线标准还是等电位连接标准?

见14D504一P122
     
 楼主| 发表于 2020-6-24 21:24:39 | 显示全部楼层

谢谢!但我刚刚又查了下,15D205 P13中有体现至主配电柜PE母排的端子,我的理解这个就是重复接地时要从MEB的端子上引出等电位联结线到PE母排,但是您说的14D504确实也是只接引自接地干线,这两本图集冲突了,我现在更费解了,两种做法都可以的意思?
     
发表于 2020-6-27 11:00:01 | 显示全部楼层
重复接地,是PE的重复接地。理论上PEN排是不作重复接地的。如果入户与系统接地距离不是很大,没有必要重复接地,因为电流在PEN排上压降不会很大。如果和系统接地点距离较大,又不是TN-S系统,PE排需要重复接地,是本身专门设置一个接地体。才能保证分离的PE线与地的电位差不太高。如果还是把它拉到系统接地处,哪还不是直接搞TN-S,简单了事。注意接地距离是有范围的,系统接地也好,重复接地也好,20米开外这个接地对电气设备外露可带电部分是没有等电位效果的,TN系统是一种保护接零措施,是需要切断电源为主的。TT系统更不能采用20米开外的接地装置了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-27 22:11:45 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-6-24 21:24
谢谢!但我刚刚又查了下,15D205 P13中有体现至主配电柜PE母排的端子,我的理解这个就是重复接地时要从ME ...

不矛盾,PEN进建筑前N线与PE线二线合一,进建筑后分开
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2020-6-28 09:00:43 | 显示全部楼层
入户总配电箱前做重复接地,这个PE排是与MEB的端子相连
发表于 2020-6-28 09:04:11 | 显示全部楼层
否则设置的MEB还有啥用
     
 楼主| 发表于 2020-6-30 12:15:24 | 显示全部楼层

感谢树总,那我的理解就是入户PEN导体在配电箱内分成N排和PE排,其中PE排要直接与MEB端子相连,并不需要与就近接地干线连接,这样理解对吗?如果是这样,14D504一P122中的规定与接地干线连接又是什么?
     
 楼主| 发表于 2020-6-30 12:17:27 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-27 22:11
不矛盾,PEN进建筑前N线与PE线二线合一,进建筑后分开

您的意思是,既要与MEB端子连接,还要和接地干线连接?
     
发表于 2020-6-30 12:32:39 | 显示全部楼层
这个MEB还是把它称之为 “ 总接地端子 ” 比较合适。“ 总等电位 ” 名不正。它不一定是什么端子,可能就是一块连接扁钢。现在由于种种错误理解,搞得有些混乱。TN系统的 “N” 应该是指保护导体和电源中性点有直接的连接。只有这样连接 MEB 的接地导体才不会经过故障电流,确保接地导体的可靠。如果是系统发生单相接地故障,毕竟故障电流有限。不同于单相短路故障。
“重复接地”是指独立于 MEB 的接地。如果 PE 重复接地可以和 MEB 直接连接,就没有搞TN-C-S必要了,直接搞 TN-S 就可以了。
设MEB的作用就是通过总接地端子,把变压器外壳接地与系统接地合并接入接地体。
     
发表于 2020-6-30 13:26:06 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-6-30 12:17
您的意思是,既要与MEB端子连接,还要和接地干线连接?

进配电箱后,PEN线接PE母排或接地干线(接地干线与PE排相联)
     
发表于 2020-7-1 23:23:44 | 显示全部楼层
" 进配电箱后,PEN线接PE母排或接地干线 " 。是某人所谓 ”人是第一位的。“ 言论。PEN线先接 PE 排,再用小母排连接 N 排,是因为考虑小母排容易故障而断线,使得失去 ” 保护回路 “。
那么试问:1、小母排为什么容易故障?还不是因为通过负荷电流。如果先接 N 排,小母排就不会通过负荷电流了。
2、能不能不用小母排?回答完全可以。直接用一根 PEN 排不就没有先接后接之纠结不是。既然分开没有好处,为什么非要分开呢?如果分开只是为了纠结先接后接,只是为了有N排和PE排那种纯教条,意义何在呢?是不是达到” 人是第一位的 “论说了呢?
3、接地体的水平扁钢并不能替代 PE 排,也不属于接地干线,也不能算是接地体延伸,接地体延伸需要竖直打入地下的金属棒。如果重复接地只是接在无限延伸的扁钢上,第一做不到整个系统扁钢全覆盖,第二达不到重复接地目的的。如果需要从MEB出引接地干线,需要铜线或者铝线,那和直接用TN-S有什么区别,一般无需重复接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 15:53 , Processed in 0.096942 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表