官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
x01oct 发表于 2020-6-22 15:54 不是有启动电流么。。。。。
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2020-6-22 16:08 谢谢,是根号3×220×启动电流吗
x01oct 发表于 2020-6-22 16:11 为啥是220呢?
自由的零线 发表于 2020-6-22 17:55 220应该是算得单相功率吧,然后在乘个3
轻云舟 发表于 2020-6-22 21:27 对,您说的也对
swdswd 发表于 2020-6-22 22:24 应为根号3X0、38X启动电流,得KVA数
轻云舟 发表于 2020-6-23 17:13 算出来一样啊,根3×0.38=3×0.22,
swdswd 发表于 2020-6-24 06:11 从数学上成立,我们讨论的是380/220V系统
自由的零线 发表于 2020-6-24 15:05 咱们通用的都是根号3x380的形式,因为计算时要统一用线电压。但是本质上就是按220算单相功率 然后在乘个3 ...
swdswd 发表于 2020-6-24 16:01 电动机那是星形接线,三角形接线呢?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页