[求助] 请教下各位老师关于用金属栏杆做接闪器的一些疑惑

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 13:57:30 | 显示全部楼层
屋面栏杆作为接闪器壁厚不应小于2.5mm
     
发表于 2022-9-23 16:04:25 | 显示全部楼层
GB50057 -2010第5.2.8条第1款,栏杆壁厚不锈钢至少0.5mm即可
     
发表于 2022-9-23 16:05:35 | 显示全部楼层
不需要用接闪杆的壁厚来要求栏杆。
     
发表于 2022-10-11 10:54:49 | 显示全部楼层
接闪杆的壁厚和你这个护栏扶手的壁厚是两个概念;我们的经验是护栏扶手壁厚大于0.5mm,并和柱内钢筋多点连通。