账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12947|回复: 13

[求助] 电缆桥架穿越人防墙的图集做法,请教

[复制链接]
     
发表于 2020-6-13 18:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第一种做法和第二种做法的区别在哪里?图集是想表达什么意思?
微信图片_20200613183346.png
     
发表于 2020-6-14 12:43:34 | 显示全部楼层
桥架及抗力片的安装高度不同
     
发表于 2020-6-14 14:42:16 | 显示全部楼层
本质上没区别
     
发表于 2020-6-14 18:33:24 | 显示全部楼层
要说有区别的话,做法一适用房间高度高,做法二适合房间高度不高(桥架不宜低于2.5m)
     
 楼主| 发表于 2020-6-14 19:02:10 来自手机 | 显示全部楼层
第一种方案,能不能在这根管上面再预埋一根套管?
     
发表于 2020-6-14 20:57:31 | 显示全部楼层
预埋几根管都行,只要做好防护密闭。
     
发表于 2020-6-15 06:50:24 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-14 19:02
第一种方案,能不能在这根管上面再预埋一根套管?

应该沒有问题
发表于 2020-6-15 08:30:20 | 显示全部楼层
地面建筑,到人防地下室,还需要这样吗?(方案三)
     
发表于 2020-6-15 09:06:05 | 显示全部楼层
没本质区别,仅仅是桥架和预埋密闭套管的相对安装高度不同。
     
发表于 2020-6-15 10:32:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 08:30
地面建筑,到人防地下室,还需要这样吗?(方案三)

只要穿越人防墙或顶板均需做防护密闭。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-6-15 10:45:45 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-6-15 10:32
只要穿越人防墙或顶板均需做防护密闭。

如果地面建筑,搞个电井到地下室人防,行不行?

点评

主要是做好穿越部分的密闭防护  发表于 2020-6-15 18:04
     
发表于 2020-6-15 10:55:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 10:45
如果地面建筑,搞个电井到地下室人防,行不行?

之前问过几个人防电气设计,地上建筑电井引到人防,只要中间无覆土,按图集预留好密闭套管即可,上部建筑可以起到防爆冲击作用,没必要非得从防爆井进线
     
发表于 2020-6-15 16:41:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 10:45
如果地面建筑,搞个电井到地下室人防,行不行?

由地面建筑引入到地下室人防不设防爆波电缆井,只需按做法(三)做防护密闭。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则