账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5871|回复: 5

[规范条文] 区域火灾报警系统与消火栓按钮

[复制链接]
     
发表于 2020-6-11 13:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
独立的一栋二类高层住宅,没有地下室,没有防排烟等,按规范应该可以采用区域火灾报警系统,但有消火栓按钮(泵房是独立的单体),规范里面又规定消火栓按钮属于联动控制系统,难道要按集中报警系统设计吗?
发表于 2020-6-11 14:10:02 | 显示全部楼层
消火栓按钮不属于联动控制系统
     
发表于 2020-6-11 14:49:03 | 显示全部楼层
仅作为报警信号,仍用区域型
     
 楼主| 发表于 2020-6-11 17:30:22 | 显示全部楼层
感觉有些互相矛盾

这一个图集里面区报的说明

这一个图集里面区报的说明

这一个是联动要求

这一个是联动要求
     
发表于 2020-6-11 21:32:03 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2020-6-11 17:30
感觉有些互相矛盾

不矛盾,在区报中,按鈕仅作为报警信号及图形显示器(如设)上显示参与灭火的 消火栓
在集报中,按鈕作为报警及联动"与"信号
     
发表于 2020-6-16 15:23:29 | 显示全部楼层
消火栓按钮属于连锁控制,不是联动控制,图集14x505-1 第25页有说明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则