账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4629|回复: 2

[问题探讨] 控制变压器一次侧空开选型问题?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-9 08:41:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
控制变压器空载送电后一次侧空开跳闸,变压器参数1000VA,400/230V ,阻抗电压3.24%,一次侧空开型号ic65n c4A,录波空开跳闸时电流为75A。控制变压器一次空开如何选型?

25618

25618

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2020-6-9 10:13:25 | 显示全部楼层
励磁涌流大吧,估计要按电动机的选择方法:瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2倍~ 2.5倍。那就要选2.8~3.5倍的额定电流,(1/.4*1)*2.8=7A,那就选个8A的断路器试试。

点评

8安额定电流是不是太大了,变压器一次额定电流才2.5A。  发表于 2020-6-9 12:43
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则