楼主: geniushzw

[问题探讨] 请教各位双电缆进线,各自有开关,是否可行,是否需要保护切换装置

[复制链接]
发表于 2020-6-8 14:35:38 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-8 14:32
就是树总,我对这块不太熟悉。这种配电方式,如果一个断路器故障闭合后,是不是所有的负荷都加载到另一个 ...

一个开关调了,另一个开关必调,保护电缆
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:36:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:35
一个开关调了,另一个开关必调,保护电缆

明白了,就是还是需要一个能保证开关同一动作的保护装置的。树总有这个装置的名称,或者模板分享一下嘛
发表于 2020-6-8 14:37:56 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-8 14:36
明白了,就是还是需要一个能保证开关同一动作的保护装置的。树总有这个装置的名称,或者模板分享一下嘛

为啥要同一动作?
     
发表于 2020-6-8 15:25:13 | 显示全部楼层
游击队干的!
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 16:40:17 | 显示全部楼层

就是一个开关跳,另一个也一起跳的意思
     
发表于 2020-6-8 16:46:37 | 显示全部楼层
要防止并列,检修安全
     
发表于 2020-6-8 21:16:19 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-8 14:36
明白了,就是还是需要一个能保证开关同一动作的保护装置的。树总有这个装置的名称,或者模板分享一下嘛

肯定不能这样作的,要增加容量,可用同S的电缆並联,或換一根大S的电缆,用一个开关就行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-23 10:12:59 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-8 21:16
肯定不能这样作的,要增加容量,可用同S的电缆並联,或換一根大S的电缆,用一个开关就行了

我直接让他们增设箱子了,只是对于这个保护装置我不了解想学习下。
     
发表于 2020-6-23 11:06:23 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-8 14:15
这不是我设计的,是施工单位,可能是为了再原有的电箱上,增加容量,所以并了一根电缆进来。。

如果这样中间的母线要打断 相当于增加一个配电箱 否则增加的电缆就要满足所有负荷的容量 这时候再把两个进线开关换成ATS  不过这样就比换开关和换电缆成本还要高了
     
发表于 2020-6-23 11:32:16 | 显示全部楼层
为什么不直接增大进线截面和进线开关额定电流???
     
发表于 2020-6-23 11:34:15 | 显示全部楼层
把原来的开关导线换掉,干这么复杂做什么?
     
发表于 2020-6-23 11:40:19 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-6-23 10:12
我直接让他们增设箱子了,只是对于这个保护装置我不了解想学习下。

放心,没有这种保护装置
     
 楼主| 发表于 2020-6-23 17:01:58 | 显示全部楼层
yeling 发表于 2020-6-23 11:40
放心,没有这种保护装置

好的好的