[问题探讨] 市场上有哪些品牌的1P+N漏电断路器可以断N的?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-6-8 15:01:40 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-6-8 12:40
感觉好多人都看全题主的问题吧?一个是说断路器基本都断N,一个是说RCD都没有断N。为什么RCD不像断路器那样 ...

正解~我所问的跟前辈们所回答的不是同一个问题
     
发表于 2020-6-11 14:42:18 | 显示全部楼层
不过,按照民规来讲,RCD要断开所有极,这个所有极应该包括N相啊,至少单相时候N极是要断开的啊
     
发表于 2020-6-11 15:33:47 | 显示全部楼层
好多人没看清楼主的问题,设计小蓝书《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》第一章第四节问题4.9答复明确要求:1P+N剩余电流保护断路器断开N线。  希望能够帮到楼主。
     
发表于 2020-6-12 10:34:49 | 显示全部楼层
施耐德 1P+N漏电断路器 都断N。好像合资牌子的基本上都断N。
     
发表于 2020-6-12 11:17:59 | 显示全部楼层
北元有BM65L和BM65NL两种产品,前者不断N,后者断
     
 楼主| 发表于 2020-6-12 16:56:22 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2020-6-12 11:17
北元有BM65L和BM65NL两种产品,前者不断N,后者断

谢谢提点,特地上北元管网下载了产品手册,这里分享下: