账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5147|回复: 6

[求助] 无自动报警系统,无切非,发电机容量如何选

[复制链接]
     
发表于 2020-6-5 11:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无自动报警系统,无切非,消防二级,还有一些甲方要求的二级负荷(比如厨房),这种情况发电机容量是不是消防和非消防一起统计?规范或图集有没有这种情况的自动切非处理?
     
发表于 2020-6-5 11:42:46 | 显示全部楼层
发电机容量:消防与非消防保障負荷分别祘出Pjs,取其大者1.1倍
     
发表于 2020-6-5 11:44:38 | 显示全部楼层
火灾時手动切非
     
发表于 2020-6-5 12:11:23 | 显示全部楼层
是什么建筑啊?
     
发表于 2020-6-5 12:12:26 | 显示全部楼层
都有那些消防負荷?
发表于 2020-6-5 14:23:13 | 显示全部楼层
想自动,可以三级负荷配出开关带失压脱扣
     
发表于 2020-6-22 16:04:39 | 显示全部楼层
无报警联动系统,有消防设备,非消切断??一般发电机只考虑消防负荷和其它重要负荷。厨房也计入没必要。当然,有钱发电机容量可以按照变压器容量算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则