我支持你们总工的意见。明面和暗地里上的理由都很多。
明面上来说,微断通常执行的是《家用及类似场所用过电流保护断路器GB 10963.1》标准,该标准中明确说了“不适用于保护电动机的断路器”,出现问题的时候设计人员是撇不开责任的,大家工作中可能也遇到过即使是D类微断有时也躲不过电动机的启动电流。而塑壳断路器执行的是《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB14048.2-2008》该标准中说了适用于任意电流、各种用途的断路器,用于电梯完全不应该有任何问题,配四也说宜采用电动机保护型断路器。
暗地里来说,微断的门槛太低了,什么垃圾厂家都能生产微断而且还认证资料齐全,但是质量参差不齐可靠性有疑虑。我们院总工的建议是给客户推荐用好的产品,钱不是我们需要考虑的问题,再说了建筑电气的造价是很低的,一个住宅楼你就算全用施耐德、ABB造价也比不上结构造价的零头,那何必要冒险呢。 |
|