[求助] 消防站电源如何设计

[复制链接]
     
发表于 2020-6-3 20:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据规范消防站的供电等级不宜低于二级,还要备用电源。条文又写应确保两路供电,故负荷等级不宜低于二级。又是宜,又是确保两路供电的说法难以理解,我原本是想采用两路高压在高压侧切换供整个消防站包括空调、家属用房用电,发电机(有发电机房)确保消防和通信用电。但是拿图给我画的人(私活)不给变配电房,说甲方已经看过方案不好改,说做箱变,本来我想着在箱变做高压切换的,后来才知道之前是做过初步设计已通过的,初步设计的方案是一路高压做箱变,发电机仅带消防负荷、门卫岗亭、执勤楼一层执行任务必须的负荷,二层以上办公室、休息室等及空调及其它副楼均不带。请问下各位前辈,初步设计方案是不是可行,各位前辈是怎么做的?
     
发表于 2020-6-3 22:00:06 | 显示全部楼层
一个箱变、一台柴发可行
     
发表于 2020-6-3 22:01:42 | 显示全部楼层
柴发容量取消防与保障负荷二者之大者
发表于 2020-6-4 08:32:27 | 显示全部楼层
这个问题有点像一类车库,要求按一级负荷供电一样,其实只是其中部分负荷
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-4 22:07:55 | 显示全部楼层
規范的意思是消防站属二级負荷供电单位
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 11:23:25 | 显示全部楼层
好的,感谢前辈
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-5 12:16:49 | 显示全部楼层

客气,相互学习共同提高!