[求助] 变压器容量的确定

  [复制链接]
     
发表于 2020-5-31 17:41:49 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-31 13:39
有功功率和无功功率怎么算出来的呢?谢谢

先进行負荷分类,祘出各类的设备功率pjs=KxPe,Qjs=pjstg      
将各类相加分别乘以相应功率的同时系数即可
     
发表于 2020-5-31 17:43:18 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-5-31 13:39
有功功率和无功功率怎么算出来的呢?谢谢

您可学习一下配四或技术措施等
     
 楼主| 发表于 2020-6-1 10:35:37 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-31 17:43
您可学习一下配四或技术措施等

非常感谢!
     
发表于 2020-6-1 10:38:44 | 显示全部楼层

客气,相互学习共同提高!
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 14:41:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2020-8-18 14:51 编辑
swdswd 发表于 2020-5-29 11:13
初设、施设阰段先按需要系数法计算出:计算有功功率、计祘无功功率,如600Kw450Kvar则计算视在功率为二者 ...

您好,请问:最终求变压器容量的650/0.8=812这一步里除以的0.8是变压器的负载率还是功率因数?
     
发表于 2020-8-18 15:48:22 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-18 14:41
您好,请问:最终求变压器容量的650/0.8=812这一步里除以的0.8是变压器的负载率还是功率因数?

0.8是变压器的负载率
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 16:36:50 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-18 15:48
0.8是变压器的负载率

非常感谢!
     
发表于 2020-8-18 17:38:08 | 显示全部楼层
按配四P15页,有负荷计算