账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8489|回复: 13

[求助] 关于常闭防火门监控点位设置问题

[复制链接]
     
发表于 2020-5-26 14:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我最近遇到一个住宅项目,有3个子项属于二类高层,都上了火灾报警系统,但是这个子项的楼梯间是做的敞开是楼梯间,标准层疏散通道上是没有防火门的,只有屋顶层楼梯间出屋面处设置了防火门,请问这种情况下是否需要对这个门单独设置防火门监控。
QQ图片20200526141159.png


QQ图片20200526141114.png


评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:21:36 | 显示全部楼层
我感觉如果设置的话显得十分的浪费,但是不设置好像又不符合规范,还望各为大佬给我解下惑。
发表于 2020-5-26 14:51:16 | 显示全部楼层
一个门就算了,又不是主要疏散走道的上的门
     
发表于 2020-5-26 14:59:46 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-5-26 14:21
我感觉如果设置的话显得十分的浪费,但是不设置好像又不符合规范,还望各为大佬给我解下惑。

设有FAS,无论是常开还是常闭,按〈火 规〉应设。监控主机置于消控室。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-26 15:08:14 | 显示全部楼层
出屋面完全可以不用防火门,只用普通门即可~
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 15:22:15 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-5-26 15:08
出屋面完全可以不用防火门,只用普通门即可~

我问了一下建筑专业的老师,他们说这个也是疏散通道上的防火门。
     
发表于 2020-5-26 15:45:14 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-5-26 15:22
我问了一下建筑专业的老师,他们说这个也是疏散通道上的防火门。

那你们楼梯间一层对外的门是防火门还是普通门?
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 16:50:12 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-5-26 15:45
那你们楼梯间一层对外的门是防火门还是普通门?

1层楼梯间没有门,就和标准层差不多
     
发表于 2020-5-26 18:58:23 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-5-26 16:50
1层楼梯间没有门,就和标准层差不多

那其他项目楼梯间一层直接对外的门是防火门吗?想想这个门跟屋面的门有什么区别吗?
     
发表于 2020-5-26 19:03:44 | 显示全部楼层
屋面不用做防火门的吧,建筑是不是搞错了
     
发表于 2020-5-26 20:51:01 | 显示全部楼层
不用设。只针对设有火灾报警系统的子项防火门设。
     
发表于 2020-5-27 14:07:00 | 显示全部楼层
屋面的不用吧,平时屋面没有人
     
发表于 2020-6-17 11:26:11 | 显示全部楼层
单独设防火门监控系统没必要。可以接入火灾报警系统,只是接收关闭信号。
     
发表于 2020-6-17 12:28:45 | 显示全部楼层
我关注的点和大家不太一样 为什么二类高层住宅的楼梯可以用敞开式的呢?火规5.5.27里大于21米就应采用封闭楼梯间了啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则