我觉得原则上以厂家产品手册为准,如果厂家承诺了带隔离功能那就有,并且由厂家承担责任。
另外,有一次和审图专家沟通,专家认为尚需要考虑ATSE维修检修的情况,因此ATSE前还是应该设置隔离开关。
还有个题外话,我设计的项目中ATSE多用于风机、电梯、消防水泵之类的设备,风机、电梯通常选PC级63A的ATSE前面加隔离开关,然后发现个问题就是许多终端隔离开关的产品手册上标明的使用类别都是AC-22A,应该是不适用于风机、电梯类负载的;国产能达到AC-23A似乎都是HGL这类的。一个小水泵双切箱里装2只HGL,总觉得不大对…… |
|