一般电流互感器的误差校验在100%额定电流,50%、10%三档,带S级的校验到5%,当然5%时误差要求会低一些。在120%电流时,误差也满足相应的规定。超出次范围互感器的误差是无法保证的。
为了防止电流互感器长期在低负荷下,或者超负荷情况下运行,规格定了取值范围。当然考虑了短时超负荷(不大于120%)短时小电流(不小于5%),所以,正常负荷电流在三分之一到三分之二范围以内。
保护用电流互感器不必考虑小电流,一般对测量精度要求也不高,因为小电流不是保护运行范围。所以,可以适当选用大一些额定电流,考虑检测故障电流时,电流互感器不处于铁磁饱和状态就可以了。有些保护用电流互感器过载能力较强,比如10P20,就是互感器误差在10%以内,过载能力20倍额定电流时,互感器误差还能够满足10几要求。 |
|