楼主: wenqi3276

[问题探讨] 室外机械停车库采用什么探测器

[复制链接]
     
发表于 2020-5-25 09:19:47 | 显示全部楼层
个人认为不用设置报警系统,但是你设置了,往严了设计,肯定不能算错。
     
发表于 2020-5-25 10:37:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 08:29
是否把他列为机械式车库了

大前提是除敞开式汽车库,就算是机械的,那也是敞开式除外吧
发表于 2020-5-25 10:43:54 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2020-5-25 10:37
大前提是除敞开式汽车库,就算是机械的,那也是敞开式除外吧

这个有四层,除了没有窗户,感觉就是个房子,而且四层车库,一旦火灾,车辆多,疏散困难,所以估计是要做的
     
发表于 2020-5-25 11:48:01 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2020-5-25 10:37
大前提是除敞开式汽车库,就算是机械的,那也是敞开式除外吧

这个不属于敞开式(露天),还是要设,我们以前作的都设FAS
     
发表于 2020-5-25 11:50:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 10:43
这个有四层,除了没有窗户,感觉就是个房子,而且四层车库,一旦火灾,车辆多,疏散困难,所以估计是要做 ...

按规范还是不适用 除非因为别的专业带来必须上自动报警 我那会是上的吸气式的 等待检验效果 普通烟感用在敞开的环境 不确定能行 想达到前期效果 风一吹散估计报不了警
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-25 13:00:11 | 显示全部楼层
先拿这个核实“敞开式汽车库 open garage
    任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库。”
要是楼主的车库满足敞开汽车库,就不用设消防报警;反之就设。就这么简单点事
     
发表于 2020-5-25 13:01:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2020-5-25 13:03 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 10:43
这个有四层,除了没有窗户,感觉就是个房子,而且四层车库,一旦火灾,车辆多,疏散困难,所以估计是要做 ...

敞开式车库有定义的。不能想当然,不能感觉是房子就是车库。另外,火灾报警优先保护的是人,真着火了,不会考虑车辆的疏散
     
发表于 2020-5-25 14:06:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 08:29
是否把他列为机械式车库了

首先先看是否敞开吧,是敞开了,上了FAS有啥用呢?
     
发表于 2020-5-25 14:07:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 10:43
这个有四层,除了没有窗户,感觉就是个房子,而且四层车库,一旦火灾,车辆多,疏散困难,所以估计是要做 ...

没有疏散的问题,那里面没人啊
发表于 2020-5-25 14:09:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-25 14:07
没有疏散的问题,那里面没人啊

保护财务
     
发表于 2020-5-25 14:14:39 | 显示全部楼层

有这个说法么?

室外机械车库,没有喷洒,想保护也没法保护啊
发表于 2020-5-25 14:18:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-25 14:14
有这个说法么?

室外机械车库,没有喷洒,想保护也没法保护啊

发生报警,人为也可以灭火呀
发表于 2022-1-27 10:52:19 | 显示全部楼层
所以你最后上了火灾自动报警了吗??用的什么探测器?我也遇到了一个类似的车库。。
     
发表于 2022-1-27 11:05:03 | 显示全部楼层
细细爬完楼,涨见识了。这是个新鲜事,坐等结果。