[问题探讨] 关于消防负荷配电断路器的疑惑

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-5-20 18:41:35 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-5-20 17:43
似乎也有道理,这说起来是习惯的问题了,对于电动机负荷,还需要校核Ir3能否躲过启动电流

然后细思极恐,厂家对于同样的瞬时值的单磁开关,是不是瞎标的额定值,反正也不脱扣,然后里面又可以操作利润了
     
发表于 2020-5-20 20:26:57 | 显示全部楼层
3200为电磁脱扣器,只能整定瞬动电流作短路保护,瞬动电流整定值应不小于该回路尖峰电流。消防配电回路还应设动作于信号的过载保护。
     
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:36:04 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-5-20 20:26
3200为电磁脱扣器,只能整定瞬动电流作短路保护,瞬动电流整定值应不小于该回路尖峰电流。消防配电回路还应 ...