账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6543|回复: 9

[问题探讨] LED替换荧光灯

[复制链接]
     
发表于 2020-5-18 09:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想问一下设备用房把原来的T5/28W荧光灯换成LED的话,一般大家用多大功率的LED灯,我看样本LED直管一般只到18W,是不是要换成2x14W的?
发表于 2020-5-18 10:26:51 | 显示全部楼层
就换成18WLED灯就差不多了
     
发表于 2020-5-18 10:53:20 | 显示全部楼层
换成等光通量的就好吧,荧光灯28W大概就1400/1500lm,一根18W的LED足够了1500/1800lm.
     
发表于 2020-5-18 12:11:20 | 显示全部楼层
平均照度与光源光通量成正比 ,按三楼提供数据应该可以。飞利浦、欧司郎等各厂家指标不同,你可用照明软件按所选光源参数计算一下,或換一只灯管对比一下。
     
 楼主| 发表于 2020-5-18 12:28:23 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2020-5-18 10:53
换成等光通量的就好吧,荧光灯28W大概就1400/1500lm,一根18W的LED足够了1500/1800lm.

三基色T5荧光灯28W的光通量一般都2500以上
发表于 2020-5-18 14:07:24 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-5-18 12:28
三基色T5荧光灯28W的光通量一般都2500以上

利用系数考虑进去,和18WLED差不多
     
发表于 2020-5-18 14:56:28 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-5-18 12:28
三基色T5荧光灯28W的光通量一般都2500以上

抱歉我是根据天正里普通管荧光灯看的,三基色T5高效节能荧光灯粗管那光通量和LED差不多了。
     
发表于 2020-5-18 19:11:32 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2020-5-18 10:53
换成等光通量的就好吧,荧光灯28W大概就1400/1500lm,一根18W的LED足够了1500/1800lm.

28W的T5荧光灯一般是2600lm
     
发表于 2020-5-18 19:13:38 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2020-5-18 14:56
抱歉我是根据天正里普通管荧光灯看的,三基色T5高效节能荧光灯粗管那光通量和LED差不多了。

三基色T5高效。。。首先T5就没有粗管一说,T5管的粗细都是一样的,同样瓦数的长度也都是一样的。

既然高效,那就更不可能是只有50左右的光效了,一般普通的都在90,高效的应该更高一些
     
发表于 2020-6-3 09:38:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-18 19:11
28W的T5荧光灯一般是2600lm

我是直接看的天正上的数据,普通直管荧光灯36W的光通量2000~2200。新版数据手册上如前辈所说是28W,2500~2900,这比LED都高,确实颠覆了我的认知,手册上说用27W LED替换21W T5。我一直按LED 1W100lm估算的。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则