账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2630|回复: 4

[问题探讨] 动热稳问题4

[复制链接]
     
发表于 2020-5-15 21:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
手册中低压电器未提正式的热稳,仅仅在开关断路器中有短时耐受电流,这二者是什么关系呢
     
 楼主| 发表于 2020-5-15 21:36:49 | 显示全部楼层
短时耐受电流在低压开关的定义中兼有热稳和动稳得概念,由于在相关章节中低压电器无动稳,用短时耐受电流定义中的动稳兼还算是一种补充,不过这带来了一个问题,短时耐受电流在高压电器中被用作专指热稳,为了避免高低压对,短时耐受电流,定义的混淆,(我就时不时的混淆(,我觉得高压热稳中的短时耐受电流应该称,短时热耐受电流,比较贴切。由于 手册并无术语一章,可能就不存在这种混淆了
     
 楼主| 发表于 2020-5-15 21:43:18 | 显示全部楼层
短时耐受电流,在低压断路器的定义只有热稳,我觉得开关的定义比较合适。接通电流和动稳还是有点区别的,在高压电器中这二者是分开单独定义的,是合适的
     
发表于 2020-5-16 13:35:11 | 显示全部楼层
个人认为短时耐受电流应该是用来校验热稳定的,动稳定应该用短路瞬时冲击电流来校验
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 20:15:25 | 显示全部楼层
高压就是这么分的,可能这就是高压的,短时耐受电流,未表述为,短时热耐受电流,的原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则