[问题探讨] 住宅裙房商业网点的疏散照明和火灾报警问题

[复制链接]
     
发表于 2020-5-15 16:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
裙房商业网店,两层共用一个防火分区,全部是敞开楼梯间,面积有四五千平米。每个店面都带有楼梯,上下层总面积约200平。集中电源只能设置在一层配电间。问:第二层店铺内的应急照明需要单独回路吗,可否几个店铺的一二层共用一个回路?哪种做法更合理?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-5-15 16:56:22 | 显示全部楼层
几个店铺的一二层共用一个回路,这种好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-10 17:56:53 | 显示全部楼层
住宅商业网点一共不超过1000平,每个商业网点不超过200平,这样的情况可需要做火灾报警和应急照明吗。
     
发表于 2020-12-4 23:10:59 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-10-10 17:56
住宅商业网点一共不超过1000平,每个商业网点不超过200平,这样的情况可需要做火灾报警和应急照明吗。

按新民规解释,没达到单层1500,总面积3000可不做自动报警,应急照明我一般也不做