账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10780|回复: 13

[求助] 事故排风机配电箱,需要在箱门上设置控制阀门的按钮吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-5-14 16:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个事故风机管了10多个房间,目前在每个房间的室内外均设置了控制按钮,控制阀门联锁开启风机。但是箱门上还有必要设置这10多个些按钮吗?还是说只设置1个直接控制风机启停的按钮就足够了?
     
发表于 2020-5-14 22:56:58 | 显示全部楼层
在配电箱上设一组启、闭阀门按鈕,与各房间室内外启,闭按鈕分别並、串联即可
     
发表于 2020-5-15 07:26:57 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-14 22:56
在配电箱上设一组启、闭阀门按鈕,与各房间室内外启,闭按鈕分别並、串联即可

此方案我考虑仓促现改为每个房间设自动(有害气体泄漏报警控制器输出触点)加手动(楼主房间内外按鈕),风机现场设启、仃按鈕及解除开关,配电箱门上设启、仃风机按鈕,请楼主同通风专业商定
发表于 2020-5-15 08:44:42 | 显示全部楼层
配电箱上设一组启、闭阀门按鈕
     
发表于 2020-5-15 09:50:48 | 显示全部楼层
箱门上的控制按钮,对于此台风机来讲是就地控制按钮,那是必须要设置的。
     
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:55:09 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-15 07:26
此方案我考虑仓促现改为每个房间设自动(有害气体泄漏报警控制器输出触点)加手动(楼主房间内外按鈕), ...

目前每个房间都设了自动和手动,配电箱紧邻风机,也就是说配电箱上的按钮只需要控制风机启停就可以了,不需要再控制每个房间内的阀门了对吗?
     
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:58:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-15 08:44
配电箱上设一组启、闭阀门按鈕

配电箱上必须要设置控制阀门的按钮吗?因为目前就地控制已经在每个房间内外都设置了控制阀门连锁启停风机的按钮,若在箱门上在设置的话等于还要加十多个控制按钮了?我就在想有没有必要,目前配电箱紧邻风机,如果箱门上的按钮只是为了检修风机时候通电检测一下,就没有必要再控制到各个阀门了吧?
     
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:59:40 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-5-15 09:50
箱门上的控制按钮,对于此台风机来讲是就地控制按钮,那是必须要设置的。

箱门控制按钮设置了,但是仅限于启停风机,并不会控制到就地的阀门,这样合理吗?如果要加上控制阀门可能箱门上需要十多个按钮(相当于把每个就地控制按钮都并联一个放到箱门上)
     
发表于 2020-5-15 10:35:31 | 显示全部楼层
用集成一体的阀门控制器,体积小,信号全。
     
发表于 2020-5-15 11:08:24 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-5-15 09:55
目前每个房间都设了自动和手动,配电箱紧邻风机,也就是说配电箱上的按钮只需要控制风机启停就可以了,不 ...

既然风机配电箱在现㘯,就无必要在箱门上设阀门按鈕,否则重复设置,无必要。另风机就地按鈕及觧除开关也可不需要了,仅在箱门上设风机按鈕(调试检修之用)。请综合各坛友意见,同通风专业与使用方最后敲定
     
发表于 2020-5-15 11:09:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 swdswd 于 2020-5-15 11:12 编辑
发表于 2020-5-15 11:14:01 | 显示全部楼层
风机配电箱在现场,…
     
 楼主| 发表于 2020-5-17 23:04:41 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-5-15 11:09
既然风机配电箱在现㘯,就无必要在箱门上设阀门按鈕,否则重复设置,无必要。另风机就地按鈕及觧除 ...

感谢~,暖通专业也不太懂,目前就是这么做的~
     
发表于 2020-5-19 10:25:51 | 显示全部楼层
䁔通专业:风机排风量是按几个房间匹配的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则