二点半太阳 发表于 2020-5-9 15:36 这种做法也不错,谁都无法提出反对意见。但是,每个防火分区要引来5个回路电源,其中3个回路电源容量极小 ...
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 15:42 车库变电所,一般处在负荷中心,到各自防火分区线路不会集中,敷设起来还好
消防应急照明专题帖子汇总
liuex 发表于 2020-5-9 17:18 我也支持这种分析。车库单个防火分区的应急照明集中电源容量才0.5kVA左右,放射式配电的线缆才2.5或4平方 ...
liuex 发表于 2020-5-9 12:13 这个问题的答复存疑,我看过的几个答疑汇编中此问题的回复不一致,有的说可以就近接、有的说要动照分开… ...
nicebin 发表于 2020-5-9 15:34 楼上有理。 普通的照明、动力要分开。消防负荷没有哪个条文规定也要照明、动力分开。
fly55555555 发表于 2020-5-9 20:25 没错,普通动力和照明考虑管理、计费以及大电流影响等等,平常就在用所以分开合理,对于消防的,大多数是 ...
x01oct 发表于 2020-5-10 14:15 “这个消防电源箱(双切箱)必须是应急照明专用的双切箱”这个要求是哪里来的? 我看了规范条文,没有 ...
fly55555555 发表于 2020-5-10 20:47 11楼发的那个链接,消防资源网,答疑汇总。
x01oct 发表于 2020-5-12 09:04 我真没找到,我把所有回复都整理了一遍,也没看到,能麻烦您具体是哪条么?
fly55555555 发表于 2020-5-12 10:52 成都站的第四条,https://gf.1190119.com/m/article-31678.htm
fly55555555 发表于 2020-5-12 10:57 再看这个的第10条,https://gf.1190119.com/m/article-31674.htm