账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7396|回复: 12

[求助] 这个应急有什么问题

[复制链接]
     
发表于 2020-5-6 17:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我做的这个,审图的回复,问题出在哪了 QQ截图20200506175324.png QQ截图20200506175342.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-5-6 19:45:59 | 显示全部楼层
A型应急照明配电箱表示不对,应该是一路220V电源引入后,通过统一的交流-直流变换,再通过配电回路分出,让你参考图集20页的形式,而不是加两个变压器
     
发表于 2020-5-6 19:48:07 | 显示全部楼层
交直流加电压变换是统一完成的,不是一路路转换的
发表于 2020-5-7 08:40:28 | 显示全部楼层
楼主就画个A型应急照明配电箱就行了,里面不用画那么详细,省得提意见
     
发表于 2020-5-7 10:19:22 | 显示全部楼层
应急照明配电箱或集中电源都是有认证的成品,其内部结构和元器件均无需设计人员选择和整定。可将应急照明配电箱或集中电源当成黑盒子,用一个方框表示。写明其控制要求,在方框上画出输入、输出线,在方框中标明其参数即可。
     
 楼主| 发表于 2020-5-7 11:08:09 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-5-6 19:45
A型应急照明配电箱表示不对,应该是一路220V电源引入后,通过统一的交流-直流变换,再通过配电回路分出, ...

大佬帮忙看看这样处理可以吗 QQ截图20200507110525.png QQ截图20200507105946.png
     
 楼主| 发表于 2020-5-7 11:09:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-7 08:40
楼主就画个A型应急照明配电箱就行了,里面不用画那么详细,省得提意见

QQ截图20200507110525.png QQ截图20200507105946.png 大佬帮忙看看这么处理可以吗
     
 楼主| 发表于 2020-5-7 11:10:52 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-5-6 19:48
交直流加电压变换是统一完成的,不是一路路转换的

大佬帮忙看看这么
QQ截图20200507110525.png
QQ截图20200507105946.png
发表于 2020-5-7 11:17:11 | 显示全部楼层
47user 发表于 2020-5-7 11:10
大佬帮忙看看这么

可以,不过系统图后面的应急用电负荷,不标注也行,省得计算麻烦,自己估算一下就行了
     
发表于 2020-5-7 14:43:26 | 显示全部楼层
47user 发表于 2020-5-7 11:08
大佬帮忙看看这样处理可以吗

温馨提示:楼主楼层标志灯装的也有问题
     
 楼主| 发表于 2020-5-7 15:44:46 | 显示全部楼层
tan213 发表于 2020-5-7 14:43
温馨提示:楼主楼层标志灯装的也有问题

看到了,谢谢
     
发表于 2020-5-7 19:01:29 | 显示全部楼层
看厂家样本基本是这个类型的
1.png
     
发表于 2020-5-7 19:20:11 | 显示全部楼层
未标明集中电源输出回路的负荷无法确定集中电源的容量。集中电源的容量不小于总负荷的1.3倍。并标明集中电源的容量、输出电压、持续时间、IP等级等参数。集中电源的内部由厂家负责,与设计无关,只需用一个方框表示即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则