[规范条文] 建筑入户总箱处的断路器是否要带漏保?新人求解

[复制链接]
     
发表于 2020-5-6 15:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑入户总箱处的断路器是否要带漏保?新人求解
发表于 2020-5-6 16:04:34 | 显示全部楼层
住宅、公寓等居住居住应设置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-6 16:05:25 | 显示全部楼层
医院、影剧院、商场超市等宜设置
     
 楼主| 发表于 2020-5-6 16:06:07 | 显示全部楼层
谢谢了,那公共建筑呢,
发表于 2020-5-6 16:10:29 | 显示全部楼层
但所有这些场所的设置,都是漏电报警为主,很少有直接动作的
发表于 2020-5-6 16:11:26 | 显示全部楼层
如果建筑物设置了电气火灾监控系统,也可不采用漏电开关
     
 楼主| 发表于 2020-5-6 16:15:30 | 显示全部楼层
就一个二层的公共建筑,一个入户总箱,我没加漏报,审图也没提,电气火灾监控也没有,所以我有点疑问
发表于 2020-5-6 16:17:07 | 显示全部楼层
nccc 发表于 2020-5-6 16:15
就一个二层的公共建筑,一个入户总箱,我没加漏报,审图也没提,电气火灾监控也没有,所以我有点疑问

普通的公共建筑,不需要
     
发表于 2024-4-15 10:54:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-6 16:04
住宅、公寓等居住居住应设置

我是业余小白,请教树老师。
一多层住宅楼,1800多平方米,共10户。
电源为TN-C-S,入户总箱设置 3P 总断路器,再分出10路 3P+N 漏保(每只漏保的漏电电流为100mA)。
请教树老师:这样是否可以呢?或是否违规?
谢谢!
发表于 2024-4-16 17:13:55 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-4-15 10:54
我是业余小白,请教树老师。
一多层住宅楼,1800多平方米,共10户。
电源为TN-C-S,入户总箱设置 3P 总断 ...

从道理上可以,但可能违反GB50096第8.7.2第6条

点评

没有设电气火灾的话,要设300ma或500ma漏电防火灾。  发表于 2024-4-16 19:33
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-17 08:43:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-16 17:13
从道理上可以,但可能违反GB50096第8.7.2第6条

沈阳供电公司明确要求,建筑入户总箱总开关及分路开关采用隔离开关。
     
发表于 2024-4-17 08:45:43 | 显示全部楼层
按以前尺总发的贴子,上海也是不执行GB50096第8.7.2第6条的。