账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 自由的零线

[规范条文] 单相配电回路,PE线不能小于相线吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-5-10 13:08:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-9 17:59
三相短路电流通常较大,灵敏度容易满足要求。三相配电线路的单相短路就是因为pe线比相线截面小等原因,所 ...

楼主问的是:“ 单相配电回路,PE线不能小于相线吗? ” 我跟帖,认为没有必要,只要保证机械强度,适当考虑故障电流即可。那么三相短路和单相配电回路有什么关系呢?三相配电回路,相线碰触电气外露可导电部分灵敏度不够,那应该是三相配电回路PE与相线同截面,而不是单相相线与PE同截面。造成楼主疑惑的是,提倡人错误地认为,三相中性线电流较小,单相中性线电流和相线电流等大,错把PE线,当作中性线。其实,三相配电回路和单相配电回路,PE线中的故障电流是同样大小,单相配电保护动作值往往小于三相配电回路保护动作值。要说保护灵敏度,单相远大于三相。单相配电,不存在灵敏度考虑问题。

低压配电系统原本单相短路电流小于三相短路电流,而且零序阻抗远大于正序阻抗,灵敏度不够怎么变成PE截面小原因呢?如果一定要把单相短路电流和三相短路电流相比较,那这个灵敏度永远会达不到要求。过流保护方法有多种,不应该老是盯着电流,盯着导线截面积。
     
发表于 2020-5-10 14:12:51 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-5-10 13:08
楼主问的是:“ 单相配电回路,PE线不能小于相线吗? ” 我跟帖,认为没有必要,只要保证机械强度,适当 ...

我保留意见。

单相灵敏度太容易不满足要求了,而您却认为“单相配电,不存在灵敏度考虑问题”

对于保护导体,在50054中第1条就是满足间接接触防护自动切断电源的条件,且能承受预期的故障电流或短路电流。
第2条就是按S≥I√t/k
     
发表于 2020-5-10 18:52:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-10 14:12
我保留意见。

单相灵敏度太容易不满足要求了,而您却认为“单相配电,不存在灵敏度考虑问题”

我想我已经解释得够清楚了。单相配电100A断路器已经是够大的了,单套住在63A已经是顶配。一般单相短路故障都能正常动作。超过此限额,应作三相配电考虑。如果你一定要把单相配电断路器用到1000A,则我也无话可说。但是,三相配电动作电流可能是上千安培,几千安培是常事。此时如果发生单相短路故障,可能保护不动作。再说清楚一些,导线阻抗对短路故障电流有影响,但主要取决于短路电压和系统零序阻抗。在一定情况下,导线段时间承载十几倍额定电流问题不大。所以,单相配电远远达不到保护灵敏度不够问题。

你可以实地考察一下,是大都数插座PE未采用6平面毫米导线,还是大多数采用了6平方毫米,甚至25平分毫米。反正我的附近大多数插座PE只有2.5至1.5平方毫米。就是入户PE也只有4平方毫米。
     
发表于 2020-5-12 09:02:37 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-5-10 18:52
我想我已经解释得够清楚了。单相配电100A断路器已经是够大的了,单套住在63A已经是顶配。一般单相短路故 ...

入户PE是4平方??
我从来没有见过,至少是10平方的,3*10,这不是规范规定的么?就算是住宅电气规范说个别小户型可以是6,那也是3*6啊,为什么pe可以这么小?
这跟单相额定多少电流没关系啊~~
     
发表于 2020-5-12 12:07:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-12 09:02
入户PE是4平方??
我从来没有见过,至少是10平方的,3*10,这不是规范规定的么?就算是住宅电气规范说 ...

QQ截图20200430170701.png

从来没见过,哪是你的事情啦。
PE和单相负荷电流没关系。真搞不清楚,你是担心电流太大,还是担心电流太小。如果担心电流太小,4平方足以使得63A保护动作。如果担心电流太大,短时63A(100A)问题不大。但是,两个概念完全不同。不要拿担心电流太大,为担心电流太小辩护。担心电流太小,应该是越到末端导线越大,保持S/L数值不变。实际上不存在,没有人在插座上采用10平方的。适当减小一些故障电流,保证保护的选择性,不至于扩大停电范围。

     
发表于 2020-5-13 13:40:03 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-5-12 12:07
从来没见过,哪是你的事情啦。
PE和单相负荷电流没关系。真搞不清楚,你是担心电流太大,还是担心电 ...

2020.05.13-1.JPG

进户线。。。规范起码有规定吧。。。。

我没见过,确实是我的问题。

至于您说的“4平方足以使得63A保护动作”的问题,我不再解释了,我觉得我解释得够清楚的了。
     
 楼主| 发表于 2020-5-13 16:31:11 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-5-5 14:51
保护灵敏度应该从保护整定考虑。如果是PE线影响了保护灵敏度,则三相电路更应该放大PE导线截面积,因为作 ...

您的意思我明白了,但是有个问题,单相接地短路不需要校验灵敏度吗?目前我做的话照明超过50米,电缆就加粗一级了,为了保证灵敏度
     
发表于 2020-5-14 08:47:50 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-5-13 16:31
您的意思我明白了,但是有个问题,单相接地短路不需要校验灵敏度吗?目前我做的话照明超过50米,电缆就加 ...

保护灵敏度是靠正确选择保护动作值获得的,一味地增加导线截面积,与保护灵敏度的提高不成正比。50米开外当然会有线路压降,一般单相短路能够保证保护动作,因为毕竟单相断路器动作电流不大。线路末端短路,保护不能动作,说明保护选择不当。如果真的是因为电压降使得电流保护灵敏度不够,可以在线路末端采用欠压保护作为补充,这比盲目增加导线截面积可靠性要好得多。如果50米设置一个保护,以后有许多树杈式负荷都不再采用保护装置,或者50米外连接负荷不再有保护,则又是另一会事了,一般不合理。
     
发表于 2020-5-14 09:24:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-13 13:40
进户线。。。规范起码有规定吧。。。。

我没见过,确实是我的问题。

就是因为插座专用保护动作电流较小,不会影响动作,所以才可以采用2.5对吧?
从保护灵敏度理解,小套和大套PE短路电流有区别吗?应该没有。那么为什么小套可以6平方,大套非要10平方16平方呢?按照灵敏度考虑,小套距离远大于大套,是不是小套灵敏度会不够呢?应该不会,毕竟小套保护动作电流小于大套。其中道理不言自明。从而推知,大套也不会有灵敏度问题,毕竟保护动作电流远小于 PE 短路电流。如果真的保护不能动作,那么设置保护还有什么意义呢?连短路都不能保护,过载更无从谈起。
三相就不一样,过负荷电流,可能远大于单相短路电流,保护不动作是有可能的。所以,三相空调采室外机采用TT远比TN安全。
有些事情需要讲实际,来不得半点教条。铜质台灯通过两孔插座连接电源,与 PE 毫无关系,任凭灵敏度再好也无济于事,不要说台灯属于双重绝缘,根本不存在。手机充电遭电击,时有耳闻,与 PE 也没有丝毫关系。如果有漏电保护,就可以减少或者杜绝类似事件发生。
     
发表于 2020-5-20 16:26:42 | 显示全部楼层
单相短路灵敏度不满足要求,与供电距离远关系大,PE线截面变大或是相线截面变大,提高的效果也不理想
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则