账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10890|回复: 9

[求助] 幼儿园走廊照明属于几级负荷?

[复制链接]
     
发表于 2020-4-4 17:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
翻了一下规范,没找到相关的条文
     
发表于 2020-4-5 12:25:12 | 显示全部楼层
二级负荷,(〈JGJ310一2013〉4、2、2)
     
发表于 2020-4-14 11:08:57 | 显示全部楼层
查《教育建筑电气设计规范》
     
发表于 2020-4-27 17:35:27 | 显示全部楼层
教育建筑电气设计规范4.2.2 教育建筑的主要用电负荷分级应符合表4.2.2的规定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:11:50 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-4-5 12:25
二级负荷,(〈JGJ310一2013〉4、2、2)

好的   谢谢  
     
发表于 2020-4-28 10:29:13 | 显示全部楼层
JGJ 310-2013 4.2.2中教学楼、实验楼、风雨操场、学生宿舍等建筑物的主要通道照明才是二级负荷,幼儿园不属于这些建筑物呢
发表于 2020-4-28 10:39:31 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-4-28 10:29
JGJ 310-2013 4.2.2中教学楼、实验楼、风雨操场、学生宿舍等建筑物的主要通道照明才是二级负荷,幼儿园不属 ...

幼儿园,学前教育的教学楼
     
 楼主| 发表于 2020-4-28 15:13:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-28 10:39
幼儿园,学前教育的教学楼

一开始定为二级负荷,后来改成三级,外审也没有提,总感觉不靠谱
     
发表于 2020-6-28 11:52:34 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-4-28 10:29
JGJ 310-2013 4.2.2中教学楼、实验楼、风雨操场、学生宿舍等建筑物的主要通道照明才是二级负荷,幼儿园不属 ...

赞同,没有找到依据将幼儿园定义为教学楼。
     
发表于 2020-6-28 12:11:30 | 显示全部楼层
教育建筑电气设计规范中有幼儿园的内容,所以,幼儿园属于教育建筑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则