账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7563|回复: 8

[求助] 一个三层共2000平的营业厅,仅有消火栓和应急照明用作火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-4-4 17:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑设计防火规范》8.4.1   11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2 的可燃物品库房和建筑面积大于500m2 的营业厅;1、我想问一下条文中这个建筑面积大于500m2的营业厅是指在二类高层里的吧。。我题目中说的这种应该按8.4.1.3条款来界定吧2、如果还有电动排烟窗呢。


     
发表于 2020-4-4 20:19:38 | 显示全部楼层
大于500㎡是二类高层内的,单纯商业1500和3000套不住,应该可以不做的,电动排烟窗就不好说了,虽然有电动和“自动”的区别,我个人觉得如果这个营业厅所在园区有消控室,那出于从严的角度,上火灾报警,电动窗做成自动的,如果没有消控室,通风专业又没有要求自动启动要求,应该可以不做吧。。。
感觉现在碰到电动排烟窗的几率太大了,通风很少能准确提资这一块的
     
 楼主| 发表于 2020-4-4 21:10:14 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-4-4 20:19
大于500㎡是二类高层内的,单纯商业1500和3000套不住,应该可以不做的,电动排烟窗就不好说了,虽然有电动 ...

谢谢解答  消控室在园区内  还是上了吧。。
     
发表于 2020-4-7 23:01:23 | 显示全部楼层
照你这样,啥建筑都要上自动报警了。建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m2的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。注意只有净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m2的营业厅、展览厅、多功能厅电动窗才是自动的,你这个三层一共2000的营业厅(非规范中的大面积营业厅,就是普通办公楼)不用做。
     
发表于 2020-4-8 22:24:45 | 显示全部楼层
需要设置火灾自动报警系统,三层营业厅有封闭楼梯间,并且有常开防火门,依据规范要求,常开防火门、自动排烟窗都是需要与火灾自动报警系统联动的
     
发表于 2020-4-14 11:07:02 | 显示全部楼层
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的8.4.1条可以不做
     
发表于 2020-4-14 18:01:37 | 显示全部楼层
满足规范的话,可以不做就不做
发表于 2020-4-15 14:46:09 | 显示全部楼层
我看图,不做,满足规范就不提,做了,我也不提
     
 楼主| 发表于 2020-4-16 13:43:41 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2020-4-7 23:01
照你这样,啥建筑都要上自动报警了。建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  4.3.6 自然排烟窗(口)应 ...

问题是建筑就要把他做成电动排烟窗。。怎么控制呢。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则