账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11729|回复: 7

[求助] 请问,19DX101-1中7-4页星三角启动的电源回路和启动转换回路是怎么理解的?

[复制链接]
     
发表于 2020-4-1 10:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

19DX101-1中7-4页,星三角启动的电源回路和启动转换回路是怎么理解的?
平时用7根线我能理解,现在这种表述又是什么意思。
0325.png
     
发表于 2020-4-1 16:30:50 | 显示全部楼层
从图中看选用的穿线管偏小,施工难度大。
     
发表于 2020-4-1 16:34:31 | 显示全部楼层
具体接线看系统图,启动时Y型接线,只用其中四根线(含PE线),启动完成后利用接触器将电机线圈接成△连接,这时候是七根线(含PE线)。
     
发表于 2020-4-2 13:15:35 | 显示全部楼层
电源回路就是接至断路器的电缆,转换回路是接触器出来接到电机的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-4-2 15:51:03 | 显示全部楼层
一般我是采用6+1电缆进行配线,按这个图集,难道需要按5+7的电缆进行配线吗?
     
发表于 2021-9-29 23:46:32 | 显示全部楼层
psfans 发表于 2020-4-2 15:51
一般我是采用6+1电缆进行配线,按这个图集,难道需要按5+7的电缆进行配线吗?

举个例子,比如电源回路/启动转换回路为5*16/7*10,电源回路5*16是上级配电柜到水泵控制柜的主开关,是给配电柜供电的!断路器后面接的啥?是三个接触器,这三个接触器完成星三角的启动转换,也就是说从断路器出线端到水泵进线端用的就是7*10,这个理解不了,说明《电机与拖动》这门课你没认真听,这是这门课里面最简单的内容了.
     
发表于 2021-9-29 23:50:59 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-4-2 13:15
电源回路就是接至断路器的电缆,转换回路是接触器出来接到电机的

终于见到一个明白人了,做电气设计这么久了,基本上很少有人懂这个知识点的,启动转换回路电缆选择和电源回路一样大,经常导致水泵接线盒放不下7根这么粗的电缆,三个继电器也是乱选,跟主断路器一样大,这样过负荷还咋报警!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-9 09:07:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则