账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7608|回复: 5

[问题探讨] 空调室外机的配电断路器选择

[复制链接]
     
发表于 2020-3-17 17:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 B_tequila 于 2020-3-17 17:56 编辑

       空调(大型机组)室外机的样本以及产品本身铭牌上均有其工作的额定运行电流和最大运行电流,两者在数值上有较大差距。所以,在选择空调室外机的配电断路器时,大家是按照其额定运行电流来选择,还是按照其最大运行电流来选择?
       我个人的理解是:最大运行电流就是在极端气候或环境下(可能内部设有电加热等设备),空调室外机保持工作时候的电流,其可能会出现较长或很长一段时间,因此选择断路器的额定电流应该以后者为依据,以避免在前述的条件下发生跳闸,影响业主的空调使用。





01.jpg

07.jpg

06.jpg

02.jpg
03.jpg
05.jpg
     
发表于 2020-3-18 12:17:03 | 显示全部楼层
室外机应设漏电保护。
     
发表于 2020-3-19 09:21:20 | 显示全部楼层
以后者为依据,现在极端天气太多,持续时间比较长。
     
发表于 2020-4-27 16:32:12 | 显示全部楼层
最大运行电流
     
发表于 2020-4-27 17:03:30 | 显示全部楼层
  楼主说的完全正确,必须按最大值来整定。 有关这个吃过亏,开始时空调承接安装方提的是额定值,待安装完成后,全设备开机试机时,一刻钟半小时的就跳闸。后来详细询问后,了解还有最大值这么一说,且空调打到试机状态运行时,跑的就是最大值。  外机内亦有电辅装置,保证化霜化冰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则