[问题探讨]
配电电压级数问题
[复制链接]
zhouke
zhouke
当前离线
积分
10150
IP卡
狗仔卡
发表于 2020-2-7 11:16:52
|
显示全部楼层
一个变配电所中变压器低压侧主开关与出线开关是保护的2级,是配电的1级。同理,一个配电箱中配电箱总开关与其出线开关也是保护的2级,是配电的1级。不要把保护的级数和配电的级数搞混了。