账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10798|回复: 13

[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

[复制链接]
发表于 2007-4-25 10:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为</P>
<P>我一般的算法就是: S=Pjs×Ke×cosφ1/βb×cosφ2(KVA)</P>
<P>式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;</P>
<P>Ke—— 总的同时系数(一般取0.65左右)</P>
<P>cosφ1——补偿前的平均功率因数(一般取0.75左右)<BR><BR>cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;? <BR><BR>βb——变压器的负荷率(75%-85%)?</P>
<P>不知道各位是如何确定的? <BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiaochao 在 2007-4-25 10:06:13 编辑过」</div>
     
发表于 2007-4-25 12:55:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

基本按照配电设计手册里的步骤去计算和选择的
     
发表于 2007-4-25 13:00:12 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaochao</B></FONT> 在(<I>2007-4-25 10:05:24</I>)的发言<BR>
<P>不知道各位是如何确定的? <BR></P></DIV><BR>即便是简易算法,你这个公式“S=Pjs×Ke×cosφ1/βb×cosφ2(KVA)”也值得商榷。Pjs已考虑了Ke和 cosφ1等,怎么又拿出来搞一遍呢<BR>
     
发表于 2007-4-25 19:59:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

<P>S=Pjs/βb×cosφ2(KVA)</P>
<P>式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;<BR><BR>cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;? <BR><BR>βb——变压器的负荷率(75%-85%)?</P>
<P>我找了很久,在一本很老的书上找到了这个公式。<BR></P>
 楼主| 发表于 2007-4-27 10:25:12 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

谢谢各位!我似乎明白了!!
     
发表于 2007-4-28 20:21:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

不客气不客气,也就大家交流交流。
发表于 2008-1-17 18:27:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-3-10 18:02:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

<P>学习了</P>
发表于 2008-5-18 11:02:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

<P>知道怎么选择变压器的容量了</P>
发表于 2008-5-19 21:22:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

<P>我的方法复杂点。。。。列张表,补偿容量和变压器容量一起算出来。</P>
     
发表于 2008-5-19 21:49:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-5-19 21:22:03</I>)的发言<BR><BR>
<P>我的方法复杂点。。。。列张表,补偿容量和变压器容量一起算出来。</P></DIV><BR><BR>不复杂,你的方法正确
发表于 2008-5-20 14:48:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

<P>同时系数取0.65???</P>
<P>胆子很大阿!</P>
发表于 2008-7-20 13:55:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

<P>再请教 cosφ1——补偿前的平均功率因数(一般取0.75左右)<BR>是如何确定? 是有规定还是经验数据?还是试验数据?   </P>
<P>另 对于星级酒楼 同时系数取0.5合适吗?</P>
发表于 2008-7-22 15:42:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?

<P>学习了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:04 , Processed in 0.068285 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表