[求助] 备用照明、安全照明的区别?

[复制链接]
     
发表于 2020-1-7 23:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  有大神可以通俗易懂的解释下么?  我看了网上的概念,觉得不是很好,还是很难区分,我觉得都可以造成人员危险后果。
发表于 2020-1-8 08:34:39 | 显示全部楼层
备用照明,一般是为继续工作考虑的
     
发表于 2020-1-8 09:54:53 | 显示全部楼层
1)需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;
2)需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;
     
发表于 2020-1-8 14:35:07 | 显示全部楼层
新出的19DX101-1中有备用与安全照明相关内容,比较详细。
     
发表于 2020-1-15 11:41:31 | 显示全部楼层
备用照明,如消防控制室,设备用照明的目的,是为了能继续工作,以保障消防设施能正常工作。这种情况,消防控制室的工作人员并没有潜在的危险。
安全照明,如你正在搬运熔化的铁水,如果失去照明,造成人身伤害的可能性就比较大,这种情况就需要设置安全照明。