[问题探讨] 断路器的瞬时电流整定值

[复制链接]
     
发表于 2020-1-10 16:35:05 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-1-10 11:13
ABB的样本里面,Iset1~3都是以In作为标准的,一目了然。
反例就是施耐德,你仔细看看MIC2.0和MIC5.0两款 ...

我看到了,以前还真没注意,现在发现ABB和施耐德差别还有点儿大
     
发表于 2020-1-11 10:57:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-1-10 08:51
非选择性型MCCB只有Iset1、Iset3,设计只整定Iset1,现场无法对Iset1、Iset3进行调整。

啥意思?您的 ...

电子脱扣器是选择型。
     
发表于 2020-1-11 17:58:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-1-9 10:21
根据这道题来看,Iset3是跟In有关的,跟Iset1无关

此处的In是长延时脱扣器整定电流。DW16为框架断路器,属选择型断路器。
     
发表于 2020-1-13 09:10:45 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-1-11 17:58
此处的In是长延时脱扣器整定电流。DW16为框架断路器,属选择型断路器。

嗯嗯,谢谢
     
发表于 2020-1-16 16:17:02 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-1-8 17:21
您好,请问非选择性的断路器,Iset1是否可调呢?谢谢

国产非选择性的断路器Iset1不可调。国外品牌如ABB电子式脱扣器Iset1可调,部分机械式脱扣器2挡可调。
     
发表于 2020-1-22 11:15:11 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-1-10 11:47
这位兄台说的非选择性型MCCB也就是A型断路器,并不全是Iset1不可调的,也有Iset1可调类型,因为实际上长 ...

极少厂家的个别产品非选择性型MCCB的Iset1可以现场调整。选用此种MCCB应慎重,若调大整定值时未同时更换大截面电缆,允许载流量和短路保护灵敏度不满足要求时就会出问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报