账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7105|回复: 8

[问题探讨] 头回见这样的高压配电系统

[复制链接]
     
发表于 2020-1-6 20:21:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
末端的10kV配电系统,两个柜分别接两条进线电缆、两台变压器,电缆均由柜底部进出。

25376

25376
发表于 2020-1-7 08:27:41 | 显示全部楼层
这种断路器柜,电缆上再下,宽度才650很难做到
     
发表于 2020-1-7 09:43:52 | 显示全部楼层
纯国产的柜型一般800W,ABB有550W的,还是设计宽一些方便些
     
发表于 2020-1-7 10:56:06 | 显示全部楼层
他深度有1500应该也可以了。 但就是不明白终端配电系统为什么需要 零序电流互感器。前面系统中任何一点接地,所有零序互感器中都会有电流,不能确定是那一条线路发生单相接地故障。系统单相接地不影响用户继续运行,你要测量或者切断自己的电源为什么呢?
终端变电所是没有必要去检测系统的绝缘,测量接地电流大小。就是你知道系统绝缘下降,有单相接地故障发生,你也无能为力。所以只是不知道原因,照搬照抄罢了。
     
发表于 2020-1-7 13:49:21 | 显示全部楼层
我做过一次,是800宽1500深的,下进下出,2012年左右,供电局本来不同意的,业主去做了工作,同意了

点评

我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。  发表于 2020-1-7 17:34
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 12:17:01 | 显示全部楼层
说下我认为有问题的地方,抛砖引玉:
1.尺寸,这个尺寸很难满足底部同时进、出电缆
2.电缆,数台较大容量变压器,其开闭所进线规格小不了,70电缆热稳定性存疑
3.零序,不接地系统的零序电流与电缆长度有关,好像是0.1A/km,柜至变压器这点长度实无设置必要
     
发表于 2020-1-8 15:15:04 | 显示全部楼层
这种方案,我理解就是在变压器附近起到就地隔离作用。曾经在变电所2台1600kVA变压器旁边设置了2台环网柜(负荷开关+熔断器)。
     
发表于 2023-9-17 21:05:33 | 显示全部楼层
这种接线有实际的意义
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则