账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5246|回复: 12

[问题探讨] 厂区设置集中报警系统的FAS,那么设置探测器每一个小单体,都需要报警器和广播吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-1-4 17:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《石化规》要求所有的公用工程辅房都设置FAS,比如我现在做一个柴油发电机房的单体,说厂区设置了集中报警,设置了探测器和手报,那么是否需要声光报警和广播呢?专家说需要,因为你厂区是集中报警,它们是规范要求上的。问题是平时发电机房没有人,设置这些给谁听呢?即使里面有人,机房着火了,人们完全能发现,不用你报警。同样的问题也适用于甲类仓库,面积都很小,需要它们来提醒建筑内的人员吗?或者是把声光报警器和广播做在外墙上,用来提醒外面的人?
或者说即使厂区设置集中报警,我单体可以做成区域报警,信号同样传到厂区火灾报警控制器,这样可行吗?谢谢
发表于 2020-1-6 08:42:19 | 显示全部楼层
从道理上,确实是,但既然是集中系统,这些就必须的
     
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:00:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 08:42
从道理上,确实是,但既然是集中系统,这些就必须的

谢谢您,能个别建筑按区域报警做,接到厂区集中报警控制器吗?如果小单体非要做广播和报警器,那是不是放在建筑外墙更合理呢?
发表于 2020-1-6 10:39:03 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-1-6 10:00
谢谢您,能个别建筑按区域报警做,接到厂区集中报警控制器吗?如果小单体非要做广播和报警器,那是不是放 ...

按照火规,区域报警的,就是简单的,没有消防控制室的,你这个还是集中系统做
     
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:40:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 10:39
按照火规,区域报警的,就是简单的,没有消防控制室的,你这个还是集中系统做

明白了,好的,谢谢您
     
发表于 2020-1-6 10:41:06 | 显示全部楼层
我前几天也和你有一样的疑惑,联动可以做在消控中心不一定非要在本建筑内
发表于 2020-1-6 10:41:06 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-1-6 10:00
谢谢您,能个别建筑按区域报警做,接到厂区集中报警控制器吗?如果小单体非要做广播和报警器,那是不是放 ...

还是应该放建筑物内,外面疏散容易,里面困难(虽然里面没有什么人,但还是有人的概率)
     
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:43:36 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2020-1-6 10:41
我前几天也和你有一样的疑惑,联动可以做在消控中心不一定非要在本建筑内

我这个不需要任何联动啊,只是觉得广播和声光报警很多余
     
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:44:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 10:41
还是应该放建筑物内,外面疏散容易,里面困难(虽然里面没有什么人,但还是有人的概率)

好的,明白,谢谢
     
发表于 2020-1-6 11:09:55 | 显示全部楼层
声光报警不算联动吗
     
 楼主| 发表于 2020-1-6 11:49:26 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2020-1-6 11:09
声光报警不算联动吗

嗯,也算。其实我想问的是厂区设置集中报警系统,那么每一个要做FAS的建筑是否全部按照集中报警来做呢?
     
发表于 2020-1-8 10:10:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-1-6 11:49
嗯,也算。其实我想问的是厂区设置集中报警系统,那么每一个要做FAS的建筑是否全部按照集中报警来做呢?

不是联动 消防设备 才算要联动吗?
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 11:10:03 | 显示全部楼层
fordown123 发表于 2020-1-8 10:10
不是联动 消防设备 才算要联动吗?

这个我不大清楚,规范研究的不透。但我记得报警器、广播可以接火灾报警控制器,也可以接联动控制器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则