消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2020-1-2 09:05 51309中 第3.2.10条,楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯(以下简称“楼层标志灯”) 第4.5.12条,楼层 ...
rainmen_73 发表于 2020-1-2 09:17 现在不知道是规范太死板还是我们理解规范太死板。我觉得除了特殊楼层必须在本层出入口处标识,如底层(至 ...
x01oct 发表于 2020-1-2 09:07 专用工具没见过,请问这是哪条规范说的?
wkshid13 发表于 2020-1-2 18:13 就是51309 4.5.5啊,
树欲静而风不止 发表于 2020-1-2 08:45 图上楼层指示灯怎么看着像装在楼梯转角处
zhouke 发表于 2020-1-4 11:22 最左侧上端有个“发帖”钮,点击便可发帖。