树欲静而风不止 发表于 2019-12-27 10:39 当然可以,但消防审查验收一般要求明确设置和采购
wyq215 发表于 2019-12-27 10:45 谢谢您的回答,您的意思是:可以这样设置,但是消防审查验收不能通过,对吧?
x01oct 发表于 2019-12-27 15:40 电源无法满足本项目最高负荷等级的要求么? 车载柴发一般不能作为常用应急电源,因为无法保证常在这里, ...
wyq215 发表于 2019-12-27 15:50 项目有消防的负荷啊,消防负荷要求一主一备两个电源供电吧。 项目自购一台车载柴发,保证停在配电房旁边 ...
x01oct 发表于 2019-12-27 15:53 消防是一级负荷?二级负荷?如果是区域污水厂,电源不可能不能满足要求啊?区域污水厂至少也是二级负荷了
消防应急照明专题帖子汇总
wyq215 发表于 2019-12-27 16:30 问题是该区域只有一个供电的电源,其他供电电源都有好几公里的距离。
azbe 发表于 2019-12-27 17:09 发电车,验收完就开走?发电车的投资会高出很多吧?你这个肯定不行的。 没有地方,就要想办法调整总体布局 ...
x01oct 发表于 2019-12-27 17:52 那您区域污水厂是按三级负荷供电的? 有点儿奇怪啊
wyq215 发表于 2020-1-6 09:17 污水厂是按二级负荷供电啊,但是附近就只有那么一个电源了!到时候也不清楚设计院要怎么弄才能通过验收。 ...