[电气资讯] 阻燃电缆是可燃物么?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2019-12-26 16:50:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-26 16:38
如果要做烟感,成本就高出很多,以吊顶的高度,算算探测器的距离就知道了

还有水的喷淋
     
发表于 2019-12-27 09:56:31 | 显示全部楼层
阻燃就是不能持续燃烧
     
发表于 2019-12-27 10:25:59 | 显示全部楼层

吊顶内敷设的线路采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线
     
发表于 2019-12-27 10:27:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 bais 于 2019-12-27 10:30 编辑

吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线,并且涂防火涂料(矿物绝缘电缆除外)
     
 楼主| 发表于 2019-12-27 10:43:03 | 显示全部楼层
bais 发表于 2019-12-27 10:27
吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线,并且涂防火涂料(矿物绝缘电缆除外)

下面带孔,上面带盖板,是否可以理解为封闭式桥架?
发表于 2019-12-27 10:43:35 | 显示全部楼层
bais 发表于 2019-12-27 10:27
吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线,并且涂防火涂料(矿物绝缘电缆除外)

这是消防电缆的敷设要求
     
发表于 2019-12-27 18:31:06 | 显示全部楼层
阻燃电缆不算难燃物嘛。。。。
     
发表于 2019-12-31 11:23:30 | 显示全部楼层
消防线路:吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线,并且涂防火涂料(矿物绝缘电缆除外)
一般线路:吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线
     
发表于 2019-12-31 11:31:48 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-12-27 10:43
下面带孔,上面带盖板,是否可以理解为封闭式桥架?

不能,规范对电缆槽盒的定义是封闭外壳
     
发表于 2019-12-31 11:50:03 | 显示全部楼层
看《配电设计手册》第四版上有一段:

1

1