账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7442|回复: 8

[求助] 防火卷帘下降是否需要用电?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-23 16:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2019-12-23 18:33 编辑

计算负荷时是否需要计算防火卷帘的功率?
发表于 2019-12-23 16:56:22 | 显示全部楼层
防火卷帘下降是需要用电的
     
发表于 2019-12-23 16:57:53 | 显示全部楼层
不需要,消防负荷通常不计入
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-23 17:15:11 | 显示全部楼层
当然是用电的!!

总不可能是手拉下来的吧...
     
发表于 2019-12-23 17:34:49 | 显示全部楼层
提的问题不明不白。估计语文水平与编制规范的人差不多。
     
发表于 2019-12-23 17:40:44 | 显示全部楼层
1.卷帘下降需要用电
2.消防卷帘功率小、工作时间短,计算配电箱容量、电流时可忽略不计
     
发表于 2019-12-23 18:03:04 | 显示全部楼层
1.卷帘下降当然要用电
2.负荷计算是否计算卷帘功率,那要看你计算哪种负荷。如果是计算变压器,那么消防负荷通常小于平时负荷,且防火卷帘不是持续消防用电,通常是不用计入变压器容量的。如果是你算配电箱的负荷计算,要按消防负荷和平时负荷分别计算,取大者,此时要计入消防负荷中。

顺便说一下,问问题要把用词、语句捋一捋,标题和内容要匹配,别有错别字
     
发表于 2020-1-2 17:40:42 | 显示全部楼层
想它自由落体?
     
发表于 2020-1-3 11:09:40 | 显示全部楼层
正常卷帘下降要用电,计算消防负荷的时候要计算在内,但是断电情况下卷帘可以凭重力自行落下,防火卷帘生产规范里有相关要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则